Amigos del foro, solicito su ayuda para el siguiente problema: tengo un congelador (o freezer) que cuando inicia el motor (para congelar) se baja el volumen en el receiver onkyo. Esto sucede mas cuando estoy por HDMI y me causa rabia debido a que el receiver Onlyo es de calidad (NR727) y veo interrumpido el sonido, musica y todas las peliculas que veo.

Requiero de sus consejos de expertos

Enlace al comentario
Compartir en otros sitios

hace 12 horas, andale3000@gmail.com dijo:

Verifique la tension entre fase y tierra y es 220V no se ven problemas con la tierra

¿Verificaste la temsión entre neutro y tierra?, Esta debe ser 0V si es que está conectada la tierra de servicio.

Enlace al comentario
Compartir en otros sitios

Parte por lo simple. Verifica si el freezer está enchufado en el mismo circuito que el Receiver. Normalmente los departamentos tienen un circuito propio para los artefactos de cocina. Simplemente con bajar el automático de ese circuito lo puedes verificar.

Si es el caso, intenta mover alguno de los dos (Freezer o  Receiver a otro enchufe en otro circuito).

Enlace al comentario
Compartir en otros sitios

De qué potencia/tamaño es tu freezer? Si es grande y consume harta corriente, puede que un cableado delgado o defectuoso esté haciendo caer el voltaje (lo cual genera calor también, un peligro) y de ahí que tu receiver no obtenga el voltaje/corriente mínimos para funcionar bien. Pero eso debiera pasar sólo en ese circuito, así que si cambias el receiver a un circuito "descargado" de tu casa no debieras tener el problema. Prueba tu receiver en otra pieza, usa un alargador si es necesario. Si el problema se da también en otras piezas/circuitos, o si otros artefactos de la casa también se ven afectados cuando parte el compresor de tu freezer, es porque tienes un problema en la instalación o acometida desde el poste.
Si puedes conseguirte un tester (voltímetro) mide el voltaje en el enchufe donde se conecta tu receiver, cuando esté andando el compresor de tu freezer. Debiese andar por los 220V.

Saludos

Pi4B Volumio > Topping D50 - Topping E30 > VTA ST-70 - Grundig NF20 > Klipsch RP-6000F - KEF C4
Audinst HUD-mx2 - Jamo DS7 - Vsonic GR07 BE - Fiio BTR3 - KEF Q500 - Dynaudio A42

Enlace al comentario
Compartir en otros sitios

On 16/10/2018 at 10:09, Bozon dijo:

Parte por lo simple. Verifica si el freezer está enchufado en el mismo circuito que el Receiver. Normalmente los departamentos tienen un circuito propio para los artefactos de cocina. Simplemente con bajar el automático de ese circuito lo puedes verificar.

Si es el caso, intenta mover alguno de los dos (Freezer o  Receiver a otro enchufe en otro circuito).

Efectivamente, esta en el mismo circuito. Se podria compara algun dispositivo electronico que mejore esto (no tan caro)?? debido a que no puedo mover el enchufe del congelador

Enlace al comentario
Compartir en otros sitios

hace 5 horas, Royan dijo:

De qué potencia/tamaño es tu freezer? Si es grande y consume harta corriente, puede que un cableado delgado o defectuoso esté haciendo caer el voltaje (lo cual genera calor también, un peligro) y de ahí que tu receiver no obtenga el voltaje/corriente mínimos para funcionar bien. Pero eso debiera pasar sólo en ese circuito, así que si cambias el receiver a un circuito "descargado" de tu casa no debieras tener el problema. Prueba tu receiver en otra pieza, usa un alargador si es necesario. Si el problema se da también en otras piezas/circuitos, o si otros artefactos de la casa también se ven afectados cuando parte el compresor de tu freezer, es porque tienes un problema en la instalación o acometida desde el poste.
Si puedes conseguirte un tester (voltímetro) mide el voltaje en el enchufe donde se conecta tu receiver, cuando esté andando el compresor de tu freezer. Debiese andar por los 220V.

Saludos

Es un freezer congelador de 140 litros (electrolux) la etiqueta indica potencia de entrada 80W, corriente nominal 0.45 A y tiene menos de un año y revise y no encontre nada defectuoso.¿ Se podria compara algun dispositivo electronico que mejore esto (no tan caro) como regulador?? debido a que no puedo mover el enchufe del congelador.

Enlace al comentario
Compartir en otros sitios

Esa potencia es muy poca como para que ocasione una caída de voltaje. Si no tienes como medir voltaje, conecta una lámpara de velador en un enchufe del mismo circuito, y ve si baja la intensidad del la luz al encender tu freezer.

Pi4B Volumio > Topping D50 - Topping E30 > VTA ST-70 - Grundig NF20 > Klipsch RP-6000F - KEF C4
Audinst HUD-mx2 - Jamo DS7 - Vsonic GR07 BE - Fiio BTR3 - KEF Q500 - Dynaudio A42

Enlace al comentario
Compartir en otros sitios

  • 1 month later...

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Invitado
Responder en este tema...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Crear Nuevo...